水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 纳百川
打印 上一主题 下一主题

一个奇怪的医院废水处理项目

[复制链接]

6万

积分

4775

金钱

624

帖子

超凡水师

61
发表于 2020-12-30 23:41:53 | 只看该作者



纳百川 发表于 2020-12-4 08:45
是污泥培养期间,每天只进很少量的水,具体多少医院的人也说不清,认为污泥培养好了之后,开始进水,也不 ...

这种情况不就是沉淀池污泥斗设计不合理么?导致污泥斗积泥,排泥或回流的时候部分地方的污泥成了死角,排不走,然后就厌氧反硝化了。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 赞一个!

查看全部

清啦

6万

积分

4775

金钱

624

帖子

超凡水师

62
发表于 2020-12-30 23:46:02 | 只看该作者
于永 发表于 2020-12-8 15:16
规模200方   污水处理构筑物的停留时间多少  完全可以买一套一体化设备来处理~

不要迷信与一体化设备,最不靠谱。还是要根据具体的水质水量设计的比较好。一体化设备设置二沉池的话,一般底部的污泥斗都达不到。即使要设计钢结构设备,最好也是自己设计比较好。买成品的,并不一定都适合。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

6万

积分

4775

金钱

624

帖子

超凡水师

63
发表于 2020-12-31 00:00:19 | 只看该作者
纳百川 发表于 2020-12-9 13:37
就是一体化设备,生化段停留时间8小时左右

一体化设备,估计高度都不太高,二沉池的污泥都设计估计故能满足排泥要求,可能有积泥,导致污泥流失,污泥龄过短,不利于硝化细菌的生长,建议解决污泥斗的积泥,加大回流,杜绝污泥流失,提高污泥浓度。建议按照《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)中6.4.3好氧池(区)容积进行核算,里面考虑了氨氮所需要的污泥泥龄。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 排泥成功,JeffSyun+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

6万

积分

4775

金钱

624

帖子

超凡水师

64
发表于 2020-12-31 00:06:38 | 只看该作者
纳百川 发表于 2020-12-30 11:16
主要原设计不是我们单位做的,医院也提供不了什么资料!

建议还是多提供点设备和水质参数,不然只能是盲人摸象。都过了快一个月了也没有讨论出结果。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

3万

积分

5034

金钱

1237

帖子

王者水师

65
发表于 2020-12-31 08:17:59 | 只看该作者



漂泥可能是硝化液在沉淀池内反硝化形成的气泡带上来的。要想办法不让污泥在沉淀池中停留时间过长。

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

66
发表于 2021-1-1 09:13:22 来自手机 | 只看该作者
运行不稳定,缺少微生物营养,导致系统出水不大达标。

2万

积分

145

金钱

257

帖子

王者水师

67
发表于 2021-1-2 00:17:47 | 只看该作者
楼主解决问题了没?是不是二沉池泥斗问题?

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
68
发表于 2021-1-9 14:20:56 | 只看该作者
JeffSyun 发表于 2020-12-30 23:46
不要迷信与一体化设备,最不靠谱。还是要根据具体的水质水量设计的比较好。一体化设备设置二沉池的话,一 ...

层主所言极是。
直接买的成品无法涵盖所有的工况,还是针对性地设计比较好。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
69
发表于 2021-1-9 14:21:28 | 只看该作者
JeffSyun 发表于 2020-12-31 00:06
建议还是多提供点设备和水质参数,不然只能是盲人摸象。都过了快一个月了也没有讨论出结果。

话说这都从去年讨论到今年了,哈哈
心有猛虎,细嗅蔷薇。

8855

积分

88

金钱

150

帖子

黄金水师

70
发表于 2021-1-9 14:39:18 | 只看该作者



1、“曝气情况良好,溶解氧没测”,你不能测一下吗,溶解氧看到的情况和测的不一样,穿孔曝气和微孔曝气都挺好,氧传递效率能查四五倍。
2、系统正常运转起来再观察:曝气、内回流、外回流,根据情况再分析。

2万

积分

0

金钱

508

帖子

王者水师

71
发表于 2021-1-13 16:18:06 | 只看该作者
这个情况,跟我遇到的一个高速公路服务区的一个污水有些类似,都是氨氮偏高,然后前端好氧部分氧气量不足,在二沉池稍微停留一定时间后,反硝化浮泥,污泥基本很少沉淀,由此导致污泥回流根本没有污泥回去好氧池,长期运行后,好氧池里面根本没有污泥,导致效果一直不好。
所以,我有这样的猜测:1、氨氮偏高,是否有导致你二沉池内反硝化情况发生?2、好氧池溶氧是否足够?一般来说,只是关注氨氮的话,风量足够,池容够的话,只是去除氨氮应该没有太大问题。
另外,你还提到了一个情况,没有进水前污泥能培养起来,一进水,水量不大的前提下,还是能够运行的嘛?这里有几个猜想,1、你的二沉池负荷是否有问题2、你的来水里面是否有某种抑制或对活性污泥有毒性的水排入?而这种水并不是随时排放,有可能是定期或隔段时间排放的,这股水排入以后对微生物有致命的危害,容易导致微生物很快的死亡。
最后,你提到了一点,有家环保公司针对二沉池上浮泥的情况做过单独的处理措施,但是后面业主没有安排人管理,一段时间后,污泥就厚厚的一层,这个确实是再怎么好的工程,交到业主手里后,没人管理都白搭。
如果真要找到问题,还得自己深入现场,一一排查,我想这个才是根本的办法。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

72
发表于 2021-12-23 13:13:43 | 只看该作者
小污水站调试真是捉急,连个DO仪都没有....
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,水花生+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

73
发表于 2021-12-23 13:17:08 | 只看该作者
MBR平板膜 发表于 2020-12-10 10:55
确定,5.5kw,4.18的风量,这玩意看自家技术人员怎么配置了

4.18NM3/min??那风量是够的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 03:32 , Processed in 0.135884 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表