自己动手,不做楼歪歪
1、IC 反应器: 1.1直径11 m ,高24 m,碳钢防腐,容积为2280 m3; 1.2貌似帕克公司出品; 1.32003年5月(开始调试日期); 1.4配套装置: 调节池 15 m ×15 m ×8 m 钢砼防腐; 预酸化池15 m ×15 m ×8 m 钢砼防腐,有效容积为1600 m3; 循环罐,直径5.8 m ×18 m 1 个碳钢防腐,容积370 m3; 厌氧污泥池 容积为1000 m3 ( 直径8 m ×20.5m) ,主要储存接种颗粒污泥; 沼气稳压柜,容积为140 m3; 预酸化供料泵Q = 392 m3/ h H = 9 m ,循环罐供料泵Q = 419 m3/ h H = 20 m ,IC 供料泵Q = 760 m3/ h H = 12 m
2、杨木化机浆(APMP)制浆废水
3、进水水质水量:
3.1设计处理规模
处理水量: 9400 m3/ d ;
进水水质: SCODCr : 7000 mg/ L , BOD5 : 2000mg/L , 水温: < 65 ℃, SS: < 600mg/ L , pH 值: 6~9 ;
出水水质:SCODCr < 2000 mg/ L ,BOD5 :400mg/ L ,水温< 40 ℃;SS < 600mg/ L ,pH值:6~9。
3.2实际处理能力
处理水量: 8500 m3/ d ;
进水水质: SCODCr : 5000 ~ 6000 mg/ L , BOD5 :1800 mg/ L , 水温: < 70 ℃; SS: <2500mg/ L , pH值: 6~9 ;
4、出水水质:
SCODCr < 1500 mg/ L ,BOD5 : 350 mg/ L ,水温< 40 ℃, SS < 1000 mg/ L ,pH 值:6~9。
5、IC调试:
5.1接种污泥采用某柠檬酸厂的厌氧颗粒污泥
5.2调试20天完成
6、IC 反应器运行数据(日平均): 进水CODCr5252 mg·L - 1 , 出水CODCr 1313 mg·L - 1 , 流量8042 m3·d - 1, CODCr负荷42.2t·d - 1, CODCr去除率75.2 % , 产气量10252m3·d - 1。
主要运行参数控制: 预酸化池的预酸化度控制在30 %~50 % , IC 出水VFA 控制在0~4 mmol/ L , 预酸化池的pH 值控制在6.5 左右。IC 反应器污泥负荷在0.7~0.8 kgCODCr/ (kgTSS·d) 左右, IC 反应器CODCr去除率在70 %以上
工程经济分析:工程总投资约为2200 万元, 日处理水量9400m3 , 日运行费用约1.4 元/ m3
摘自鱼头上传的资料 
[ 本帖最后由 sjlvnet 于 2011-6-15 12:29 编辑 ] |