水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 老酒
打印 上一主题 下一主题

为什么氨氮晚于BOD被氧化?

[复制链接]

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

81
发表于 2012-5-24 09:29:15 | 只看该作者

回复 78# 的帖子




所以就有了A/O工艺嘛
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。
清啦

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
82
发表于 2012-5-24 13:24:27 | 只看该作者
呵呵。知识都是联系在一起的。
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
83
发表于 2012-5-24 22:52:08 | 只看该作者
floc size distribution and bacterial activities inmembrance separation activated sludge processes for small-scale wastewater treatment/reclamation 这个谁能搞到?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

134

金钱

343

帖子

铂金水师

84
发表于 2012-5-25 10:55:15 | 只看该作者

回复 83# 的帖子

有的,请接收............floc size distribution and bacterial activities inmembrance separation activated sludge processes for small-scale wastewater treatment/reclamation

abbr_67861bb8f819fef1c7f6403b9d4beb33.pdf

813.64 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
水世界球球 + 2 谢谢

查看全部

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
85
发表于 2012-5-26 22:35:36 | 只看该作者



厌氧氨氧化。解释一件离奇的人生故事一说。 氨根和亚硝酸根在厌氧作用下。生成氮气。
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
86
发表于 2012-5-27 08:03:46 | 只看该作者
这个是真实数据,看看机理到底是啥
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

181

积分

94

金钱

22

帖子

初级水师

87
发表于 2012-5-28 19:04:46 | 只看该作者

回复 66# 的帖子

在我的工作经验中,对于氧化沟的处理系统,在BOD<1200mg/l时,系统脱氮效果很好;反之,则差,只能去除细胞需要的12.5%。我认为在BOD的合适范围,脱氮是同步进行的,当BOD值高时,表现出氧的缺少,硝化作用受抑制,只进行BOD的降解,几乎没有脱氮作用。

顶一下

参与人数 2金钱 +18 收起 理由
老酒 + 10 很好的经验
水世界球球 + 8 谢谢分享

查看全部

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
88
发表于 2012-5-28 19:38:32 | 只看该作者
原帖由 xiaowei528 于 2012-5-28 19:04 发表 在我的工作经验中,对于氧化沟的处理系统,在BOD
对于氧化沟偌大的回流比来说,好像他是有优势的 如果稳定情况下,氨氮慢表观在氧争夺乏力上
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
89
发表于 2012-5-29 19:16:33 | 只看该作者
1g氮完成硝化反应,需氧4.57g;降解1gBOD需氧量1.5g,从中也能够看出BOD比较氨氮而言,略容易降解,所以氨氮晚于BOD被氧化,并且硝化菌的数量以及维持其正常运行的条件上,比消耗BOD的菌类要更严格一些,所以氨氮更晚于被降解。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
90
发表于 2012-5-29 19:53:28 | 只看该作者



原帖由 bushiyinweijimo 于 2012-5-29 19:16 发表 1g氮完成硝化反应,需氧4.57g;降解1gBOD需氧量1.5g,从中也能够看出BOD比较氨氮而言,略容易降解,所以氨氮晚于BOD被氧化,并且硝化菌的数量以及维持其正常运行的条件上,比消耗BOD的菌类要更严格一些,所以氨氮更晚 ...
降解1gBOD需氧量1.5g? 求数据的来源? 个人认为此数据错误
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2149

积分

949

金钱

397

帖子

白银水师

91
发表于 2012-5-30 11:16:19 | 只看该作者

创造和谐交流气氛

没有讨论就没有结果,凡是参与讨论的都是关心这个问题的,同行而已,对与不对只是针对观点而言,无论任何人都不应该说出一些讥讽、嘲笑的字眼。尤其是资历高的人,更不能倚老卖老。应多表现出前辈(谦卑)的态度,否则《水世界》不和谐的气氛,怎么能吸引更多的朋友呢?当然如果有人说《水世界》宁缺毋滥不稀罕人气,那就算了!

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
老酒 + 5 说的好

查看全部

方法比知识重要,人品比能力重要;知识不是智慧,解决问题的方法才是智慧;知识不是力量,智慧才是真正的力量!

2149

积分

949

金钱

397

帖子

白银水师

92
发表于 2012-5-30 11:27:06 | 只看该作者
原帖由 gm190217 于 2012-5-17 11:33 发表 我记得有本书里说的是由于异养菌争夺氧气的能力比硝化菌高,因此抑制了硝化菌的硝化作用。只有在生化末期BOD消耗殆尽的时候,氧气才能易被硝化菌利用。 此外也从别的文献里发现过BOD浓度低于50的时候硝化效果较好。
似乎与这组数据有异曲同工之意,看看有何规律。(COD/前后分别为过滤前、后数据)
SBR池,进完水后数据监测(2小时起)
批次
指标
2h
4h
6h
8h
10h
12h
14h
16h
18h
1
COD mg/L
——
423/371
457/414
411/306
301/186
296/160
278/150
322/175
339/182
NH3-N ppm
——
45.3
45.3
48.8
45.3
45.3
27.9
27.9
24.4
pH
——
8.28
8.26
8.31
8.31
8.27
8.14
8.22
8.39
DO mg/L
0.04
0.04
0.05
0.04
0.03
2.07
2.46
2.73
5.91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
COD mg/L
555/492
461/390
251/229
266/194
285/207
274/179
318/244
268/222
249/193
NH3-N ppm
48.8
48.8
48.8
31.4
31.4
27.9
0
0
0
pH
8.38
8.27
8.27
8.29
8.32
8.27
8.23
8.33
8.21
DO mg/L
0.03
0.05
0.04
1.83
2.32
2.63
0.02
0.02
6.68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
COD mg/L
476/373
354/260
277/240
260/188
237/206
284/229
268/227
389/210
232/205
NH3-N ppm
34.8
34.8
31.3
10.4
10.4
6.9
0
0
0
pH
8.33
8.2
8.32
8.13
8.24
8.31
8.38
8.55
8.55
DO mg/L
0.04
0.04
1.53
2.51
2.82
4.93
6.21
6.41
6.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
COD mg/L
343/219
227/182
256/187
235/204
215/181
229/185
260/213
249/194
232/191
NH3-N ppm
41.8
34.9
20.9
0
0
0
0
0
0
pH
8.38
8.23
8.22
8.21
8.23
8.23
8.31
8.52
8.59
DO mg/L
2.44
2.71
3.42
3.59
5.13
7.22
7.39
7.51
7.61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
COD mg/L
241/193
224/191
226/176
268/207
238/174
279/210
277/207
292/248
228/185
NH3-N ppm
0.2
0.1
0
0
0
0
0.08
0
0
pH
8.26
8.46
8.54
8.6
8.63
8.62
8.62
8.07
8.53
DO mg/L
1.87
6.28
6.87
7.62
7.71
7.83
7.97
8.03
7.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
COD mg/L
292/247
290/208
274/196
268/202
246/181
297/247
259/210
228/191
255/204
NH3-N ppm
17.4
3.5
0
0
0
0
0
0
0
pH
8.35
8.29
8.52
8.36
8.39
8.56
8.55
8.60
8.57
DO mg/L
0.82
0.82
2.27
6.47
6.67
6.77
6.82
6.86
6.93

顶一下

参与人数 2金钱 +13 收起 理由
老酒 + 10 很好的资料
水世界球球 + 3 谢谢上传

查看全部

方法比知识重要,人品比能力重要;知识不是智慧,解决问题的方法才是智慧;知识不是力量,智慧才是真正的力量!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
93
发表于 2012-5-30 13:35:15 | 只看该作者
COD是如何测定的?怎么过滤完的都这么高呢? 是处理后的吗? [ 本帖最后由 20121221 于 2012-5-30 13:36 编辑 ]
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
94
发表于 2012-5-30 19:36:30 | 只看该作者
室外排水规范
6.6.18 缺氧∕好氧法(ANO法)生物脱氮的主要设计参数
参数值
BOD污泥负荷Ls
kgBOD5/(kgMLSS·d)
0.050.15
总氮负荷率
kgTN/(kgMLSS·d)
0.05
污泥浓度(MLSS)X
g/L
2.54.5
污泥龄θC
d
1123
污泥产率Y
kgVSS/kgBOD5
0.30.6
需氧量O2
kgO2/kgBOD5
1.12.0
水力停留时间HRT
h
816
其中缺氧段0.53.0h
污泥回流比 R
%
50100
混合液回流比 Ri
%
100400
总处理效率η
%
9095(BOD5)
%
6085(TN)
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

9929

积分

684

金钱

318

帖子

黄金水师

95
发表于 2012-6-1 08:39:13 | 只看该作者
原帖由 IRINI 于 2012-5-12 21:16 发表 通俗点说 氨氮,bod都是污染物,或者说都是微生物的食物 但又不全是同一类微生物的食物 BOD是大部分微生物的实物 而氨氮仅是其中一小部分微生物的食物 拿氨氮当食物的微生物又需要先吃掉BOD之后有了能量才能进行 ...
“拿氨氮当食物的微生物又需要先吃掉BOD之后有了能量才能进行”,这句话不可信,BOD是肉,NH4-N是草,狼吃肉才能有能量,羊吃草也有能量啊。

9929

积分

684

金钱

318

帖子

黄金水师

96
发表于 2012-6-1 08:58:21 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-5-11 12:29 发表 假设: 一个好氧小试装置,SBR,换水率50%,每天进水氨氮500mg/L,接种城市污水厂好氧污泥,污泥量3000mg/L,DO2mg/L,pH以碳酸氢钠维持在7,温度25℃,运行一个月,氨氮去除率90%以上,反应器假设剩下1000mg/L污泥量,一个月零一天时,进水中除500mg/L氨氮外,加入COD100mg/L(甲醇),这时候,这团污泥是先吃COD还是先吃氨氮? 1、能降解掉500的氨氮吗? 2、会剩余1000的污泥浓度吗? 3、试验方法可以借鉴,但描述的此试验过程必然失败
1、能降解掉500的氨氮吗?我认为没有问题,相对于一定程度上把活性污泥培养成了消化污泥,氨氮去除率500是可能的(当然要考虑适当的停留时间) 2、会剩余1000的污泥浓度吗?在进水氨氮500mg/L,COD很低的情况下,COD降解菌收到抑制甚至饿死,硝化菌收到保护,污泥浓度肯定是降低,也肯定是有污泥浓度,这个值可能是一千,也可能是低于或高于1000的某个值。 3、这个假设应该是合理的,而且很可能是一个真实的实验过程,编这样一个合理的假设并不容易。 4、一个月零一天时,进水中除500mg/L氨氮外,加入COD100mg/L(甲醇),这时候,这团污泥是先吃COD还是先吃氨氮?如果日常的进水没有COD或COD很低,在污泥已经变成硝化污泥的情况下,肯定是先吃氨氮。

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
老酒 + 8 基本同意

查看全部

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
97
发表于 2012-6-1 11:33:21 | 只看该作者
原帖由 sleepspring 于 2012-6-1 08:58 发表 1、能降解掉500的氨氮吗?我认为没有问题,相对于一定程度上把活性污泥培养成了消化污泥,氨氮去除率500是可能的(当然要考虑适当的停留时间) 2、会剩余1000的污泥浓度吗?在进水氨氮500mg/L,COD很低的情况下 ...
1、能降解掉500的氨氮吗?我认为没有问题,相对于一定程度上把活性污泥培养成了消化污泥,氨氮去除率500是可能的(当然要考虑适当的停留时间) 污泥浓度才3g,而且是接种的 2、会剩余1000的污泥浓度吗?在进水氨氮500mg/L,COD很低的情况下,COD降解菌收到抑制甚至饿死,硝化菌收到保护,污泥浓度肯定是降低,也肯定是有污泥浓度,这个值可能是一千,也可能是低于或高于1000的某个值。 饿死了,硝化菌会受到保护吗?看看菌种 3、这个假设应该是合理的,而且很可能是一个真实的实验过程,编这样一个合理的假设并不容易。 你有时间试试吧 4、一个月零一天时,进水中除500mg/L氨氮外,加入COD100mg/L(甲醇),这时候,这团污泥是先吃COD还是先吃氨氮?如果日常的进水没有COD或COD很低,在污泥已经变成硝化污泥的情况下,肯定是先吃氨氮。 哎,你这属于自己觉得吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

6916

金钱

575

帖子

铂金水师

98
发表于 2012-6-1 21:22:28 | 只看该作者
因为自养菌少啊。。。。。繁殖慢啊。
yoruba永远是我的偶像…………

2149

积分

949

金钱

397

帖子

白银水师

99
发表于 2012-6-1 21:25:33 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-5-30 13:35 发表 COD是如何测定的?怎么过滤完的都这么高呢? 是处理后的吗?
COD速测仪检测的,只是好氧指标,不是最终出水数据,只是为了观察COD与NH3-N的降解关系。
方法比知识重要,人品比能力重要;知识不是智慧,解决问题的方法才是智慧;知识不是力量,智慧才是真正的力量!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
100
发表于 2012-6-2 08:12:58 | 只看该作者
COD的好氧出水数据也基本高于200吧 这个应该是工业废水 感觉这个BOD5应该很低了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 09:33 , Processed in 0.474579 second(s), 53 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表