水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 老康
打印 上一主题 下一主题

关于厌氧调试问题,请提供看法及建议

[复制链接]

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

261
发表于 2008-9-29 11:30:12 | 只看该作者

本周信息




1.CODin=6000~18000,CODout=3500~6500,temp、pHok,去除率17~100%。周平均负荷2.5kg/方*d
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

262
发表于 2008-9-29 11:39:00 | 只看该作者
这样的去除率实在没什么参考价值啊,从一个极端到另一个极端啊,呼呼... 感觉随着负荷在涨,出水COD在增加... 你有没有试过我附件里那个表格???应该挺好用...

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

263
发表于 2008-9-29 15:11:44 | 只看该作者

对不起,换个说明方式:

原帖由 yoruba 于 2008-9-29 11:39 发表 这样的去除率实在没什么参考价值啊,从一个极端到另一个极端啊,呼呼... 感觉随着负荷在涨,出水COD在增加... 你有没有试过我附件里那个表格???应该挺好用...
去除率55%~79%,进流COD12000~18000。 去除率40%,进流COD6500。 以上计算基础为(CODin-CODout)/CODin

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

264
发表于 2008-9-29 16:37:08 | 只看该作者
高低峰值多长时间交替一次呢?

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

265
发表于 2008-9-29 17:03:45 | 只看该作者

补充说明:




每次提升进流负荷约0.4~0.5kgCOD/*d 去除率55%为提升前,为期约1(含改气升管) 去除率79%为提升后,为期两天。 去除率40%,进流COD6500 以上计算基础为(CODin-CODout)/CODin 原则上约每二周提升3~4次。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

266
发表于 2008-9-29 17:12:32 | 只看该作者
每周提高1.5-2次,实际观察似乎要低于这一数值。故折合略低于为0.1-0.15公斤提升负荷/天,是不是有点快了些?满负荷约多少? 另外延伸:3500-6500的出水,后面接好氧?能处理到多少?

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

267
发表于 2008-9-29 17:47:24 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-29 17:12 发表 每周提高1.5-2次,实际观察似乎要低于这一数值。故折合略低于为0.1-0.15公斤提升负荷/天,是不是有点快了些?满负荷约多少? 另外延伸:3500-6500的出水,后面接好氧?能处理到多少?
怎样的提升才安全? 目标COD消减负荷3~5kg/方*d。 据业主表示,依经验约可去除COD3000~4000mg/l

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

268
发表于 2008-9-29 18:26:14 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2008-9-29 15:11 发表 去除率55%~79%,进流COD12000~18000。 去除率40%,进流COD6500。 以上计算基础为(CODin-CODout)/CODin
把进水适当控制一下,或增加一大的调节池, CODin=6000~18000,CODout=3500~6500 IN偏差12000,ONT偏差3000 建议增加预处理设施
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

269
发表于 2008-9-29 18:35:41 | 只看该作者
继续控制负荷的稳定。提量:每次0.1公斤,一到两天提一次,可以降低提负荷时的冲击影响。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

270
发表于 2008-9-29 18:42:50 | 只看该作者

268#




山东金沂蒙集团酒精及化工废水治理工程,上了十套IC,容积一共20000m3。每天处理3万方,进水COD≤55000mg/l,BOD≤30000mg/l,SS≤35000mg/l。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

271
发表于 2008-9-29 21:01:26 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2008-9-29 18:26 发表 把进水适当控制一下,或增加一大的调节池, CODin=6000~18000,CODout=3500~6500 IN偏差12000,ONT偏差3000 建议增加预处理设施
请神剑說文解图,图中管線及桶槽作用。

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

272
发表于 2008-9-29 21:18:46 | 只看该作者
还是让余总讲吧,那是他一亩三分地的工程实例图!
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

273
发表于 2008-9-29 21:30:38 | 只看该作者
不知道能否看清楚,十个罐,调的很费劲呢。光在上面转一圈的花多少时间吧...

顶一下

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 1 + 10 精品文章

查看全部

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

274
发表于 2008-9-30 10:21:08 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2008-9-29 18:26 发表 把进水适当控制一下,或增加一大的调节池, CODin=6000~18000,CODout=3500~6500 IN偏差12000,ONT偏差3000 建议增加预处理设施
1.增设调匀槽部份给业主建议了,目前尚缺预算。 2.如增设一IC是否尚需调匀槽?看法如何?

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

275
发表于 2008-9-30 11:19:51 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-29 21:30 发表 不知道能否看清楚,十个罐,调的很费劲呢。光在上面转一圈的花多少时间吧...
谢谢,很清楚,水封因没用过,需时间消化一下。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

276
发表于 2008-9-30 21:11:21 | 只看该作者
如增设一IC是否尚需调匀槽 若是并联,考虑一下;若是串联,好吧,也考虑一下吧... 水封...感觉若是沼气不利用,则可以不做水封

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

277
发表于 2008-10-1 17:29:30 | 只看该作者

被考倒了!

在努力爬升负荷之时,业主突然无足量COD供提升,去除负荷又抖降,对于这么不稳定的p公司,大家有何建设?如何谈判?如何操作?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

278
发表于 2008-10-1 20:52:39 | 只看该作者
恭喜你,如果业主连续一段时间无水可供提负荷,厌氧提量工作暂时告一段落,转以稳定出水水质为主。若后者工作完成,调试工作告一段落,可以休息一下了。适当要点工程款,过两天逍遥日子吧。

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

279
发表于 2008-10-2 18:16:52 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2008-10-1 17:29 发表 在努力爬升负荷之时,业主突然无足量COD供提升,去除负荷又抖降,对于这么不稳定的p公司,大家有何建设?如何谈判?如何操作?
很好办,这是喜事,拿设计合同进行快点回款吧! 厌氧是水质、设计、操作三者的共同综合结果! 调试也作为操作的第一步,只要没有大的失误,很好调。 [ 本帖最后由 wlchess 于 2008-10-2 19:50 编辑 ]
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

280
发表于 2008-10-3 23:15:32 | 只看该作者
今天进流COD又上扬了,真是★⊿○-----
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录