楼主: 老康
打印 上一主题 下一主题

关于厌氧调试问题,请提供看法及建议

[复制链接]

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

281
发表于 2008-10-4 09:54:54 | 只看该作者



今天进流COD又上扬了,真是★⊿○-----
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

282
发表于 2008-10-4 12:16:58 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2008-10-4 09:54 发表 今天进流COD又上扬了,真是★⊿○-----
老康,你的运气最近越来越差了???

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

283
发表于 2008-10-4 19:40:58 | 只看该作者
天将降大任予斯人也,Yoruba兄继续协助吧。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

284
发表于 2008-10-4 21:55:26 | 只看该作者
原来是黎明前的黑暗,看来物极必反,康兄快要转运了!!!

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

285
发表于 2008-10-5 17:38:22 | 只看该作者



原帖由 khenv 于 2008-9-26 09:08 发表 对不起非我专长,要请josephoneone回答。 不过根据我粗浅了解,拼罐于工厂预制,在交货期(较短)、施工上(普通工人即可施工)均有优势。致于价格没买过不敢乱说,那位大虾提供一下。 致于三相分离器安不安全,应与 ...
关于此问题详见: http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=63816&pid=558875&page=509&extra=page%3D1 前后各20帖有具体介绍!
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

286
发表于 2008-10-6 19:37:08 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2008-10-5 17:38 发表 关于此问题详见: http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=63816&pid=558875&page=509&extra=page%3D1 前后各20帖有具体介绍!
请问这种拼罐是否适合船运?一个处理6000kg/dIC拼罐约?

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

287
发表于 2008-10-7 12:29:06 | 只看该作者
最近污泥像洗三温暖,先是进流COD量骤减,不正常3~5天后,进流COD量又回到原来值(2500kg/d,去除率约60%)。再提升进流COD250kg,去除率降至35%COD负荷反而降低,看样子yoruba兄说的对,未来每2~3天提升100kg/d,将坡度降为平稳,减轻冲击为要。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

288
发表于 2008-10-7 16:51:01 | 只看该作者
你的负荷计算方式好像是以进出流COD之差来算的,我觉得最好用进流来算,举个例子你琢磨一下: 某厌氧:进水4000,正常负荷5公斤(按照进流算)/4公斤(按照出流算);一日进水突增到8000,水量不变,我们管这叫做负荷冲击,按进流负荷增加到10公斤,但是因为这一冲击,造成去除率非常低(忽略了),按照进出流之差算负荷为0. 意为:负荷降低也会伴随系统迅速瘫痪...不合适吧? 以你的系统,冲击似乎很频繁,虽然没有造成瘫痪型影响,但是也明显影响到了去除率,似不宜用进出流之差计算。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

289
发表于 2008-10-12 13:28:15 | 只看该作者
老实说,目前遇到困境,需时间观察,也需时间沉淀起伏的心情。 之前水质较高,进流很容易用COD当量控制,负荷也慢慢爬至2.5kgCOD/方.d。 目前水质高高低低实在很困扰,每次变化也算是一种冲击,负荷有两种算法,如附件。 1.水质突然低时,连续进流仍达不到已经提升之进流量(如2500kgCOD/d),此时连续进流只能以A法计算 (COD进流量-出流量)/槽体积 ,但因进流前槽内残余COD较高,所以出流COD亦高,去除率低,所得负荷值亦低,但似乎低浓度再维持数天,状况会稍改善。 2.等水质突然变高,以A法计算,虽去除率稍有改善,但因属冲击,COD削减负荷总提不上来。此水质如能维持数天,以A法计算,COD削减负荷仍是提不上来。但以B法计算,因非连续进流,残留槽内COD靠外循环能稍有削减,去除率可较高,COD削减负荷亦较高。 总之当水质高低反复时,好像永远没安宁之日。请大家提供看法及建议。 [ 本帖最后由 khenv 于 2008-10-12 13:29 编辑 ]

report.xls

42.5 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 22, 下载积分: 金钱 -1

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

290
发表于 2008-10-12 13:48:42 | 只看该作者



我没辙了...投降... 老康的制表水平有待提高...看完后头晕目眩...

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

291
发表于 2008-10-12 14:44:13 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-10-12 13:48 发表 我没辙了...投降... 老康的制表水平有待提高...看完后头晕目眩...
1.是不是营养盐计算方式?还是繁体字? 2. A法是用黑盒子方法。 B法计算方式:非连续流情况下,停止进流后槽内COD将继续下降,所以: COD削减负荷=[(COD进流量-出流量)+(明日进流前槽内COD-今日进流前槽内COD)]/槽体积 3.对不起,下回有时间改用yoruba兄的表格试试。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

292
发表于 2008-10-12 14:54:15 | 只看该作者
现场控制非正常化,UASB改成了UASBR!负荷计算随之复杂! 那个表格,边框没处理好,看起来比较乱,外人不宜找数据联系。不过这么多数据和计算方式,也够难为人的。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

293
发表于 2008-10-22 11:07:06 | 只看该作者
最近两周uasb遭遇云逍飞车似的冲击,首先是COD当量不足,提上去的负荷又降下来,后来进流COD浓度又飙高,高达27000mg/l!此时出水COD高达9000,以上以去除率看66%,彷佛还可以,但没几天COD浓度又降至10000左右,此时uasb出流仍是8000以上,数据很难看。 看情形如何解决进流水质COD6000~26000不稳定情形是当务之急。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

294
发表于 2008-10-22 11:12:19 | 只看该作者
老康,再上一套系统吧!这一套,目前看来只能用于COD变化的“削峰”... 你的IC怎么样了?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

295
发表于 2008-10-22 11:13:28 | 只看该作者
本论坛上有个EGSB的图纸,供参考:http://www.chinacitywater.org/tuzhi/dyt/gzw/23764.shtml 其三相分离器设计,和正版的有点像了...

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

296
发表于 2008-10-22 15:01:33 | 只看该作者
余版,旋流式布水器的原理能给我们讲讲不?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

297
发表于 2008-10-22 15:36:51 | 只看该作者

随便找个...

标题:A—进水管;B—旋流式布水器;C—砂滤层;D—集水槽;E—出水管;F—提砂管底部;G—提砂管顶部;H—错环式洗砂器;I—反洗出水槽;J—可调式反洗出水堰;K—反洗水管;L—漏伞式布砂罩;M—虹吸破坏管;N—落砂罩;O—压缩空气图2连续式砂滤器结构示意图

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

298
发表于 2008-10-22 15:48:44 | 只看该作者
申请号: 200710023846 申请日: 2007/06/22 公开日: 2008/01/30 公告日: 公开号: 101113055 公告号: 授权日: 授权公告日: 专利类别: 发明 国别省市代码: 36[中国|江西] 代理机构代码: 36100[对照表] 代理人: 张文 发明名称: 组合螺旋扇流搅拌布水器 国际分类号: C02F 3/28 范畴分类号: 41B41A 发明人: 陈协 申请人: 陈协 申请人地址: 江西省南昌市永外正街158号13栋701室 邮编: 330006 文摘: 本发明公开了一种组合螺旋扇流搅拌布水器,它包括旋流罩和废水输入管,特征是在距反应器中心为a处均匀分布有4个(6m≤D≤16m)或6个(12m≤D≤28m)、轴平面顶角为α、边长为L、底半径为r、底距厌氧反应器壳体底部的高度为h↓[1]的旋流罩。2-4个(6m≤D≤16m)或3-5个(12m≤D≤28m)废水输入支管的下端分别垂直穿过旋流罩,在旋流罩内距罩底高为h↓[2]的内壁上均匀安装有切向且水平向下夹角为β、同径同旋转流方向的废水输入支管的出口,使废水产生的旋流保持同流向。多个旋流罩形成的液流旋流方向能使得俩俩旋流交汇处保持同流向。本发明具有高效搅拌混和、有利于反应区强化传质和颗粒污泥生存、结构简单、造价和运行成本低的优点。 主权利要求: 一种组合螺旋扇流搅拌布水器,包括安装在反应器壳体(1)内的下反应室(3)下部的旋流罩(2),位于旋流罩(2)上方的废水输入管(4)的一端接废水总管,另一端穿过反应器壳体(1)的侧壁进入下反应室(3)接废水输入支管(5),其特征在于:在距反应器中心为a处均匀分布有旋流罩(2),旋流罩(2)的轴平面顶角为α,边长为L,底半径为r,底距厌氧反应器壳体底部的高度为h↓[1]。

旋流布水器.rar

6.9 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金钱 -1

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

299
发表于 2008-10-22 15:50:42 | 只看该作者
可别再让我找那鸟东西了,为了下载那个图,我被逼下载了一个木马,发图还发不出来,不得而已只好打包传上来。其实只看文字说明就OK。和帕克的未必一样,仅供参考而已...

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

300
发表于 2008-10-22 16:13:18 | 只看该作者
看来我们这些不懂生化的终于可以有用武之地了。