水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2150|回复: 45
打印 上一主题 下一主题

渗滤液出水氨氮高

[复制链接]

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2023-4-27 19:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/10金钱
   垃圾焚烧厂渗滤液处理站,工艺:UASB+AO+AO+管式超滤膜+纳滤反渗透,进水COD:50000mg/l, 氨氮:2000mg/l,  目前 二级O池出水COD:1000-2000mg/l,氨氮:300mg/l,  怎么提高氨氮的去除效果,现在出水氨氮要求10mg/l以下

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

3150

金钱

400

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2023-4-27 19:48:49 | 只看该作者
数据不完整啊   要看溶解氧  风机风量  池容啊
不会搞调试的设计师不是个好画图工。
水世界交流群:596038211。欢迎大家!

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

板凳
 楼主| 发表于 2023-4-27 20:18:10 | 只看该作者
愤怒的傅红雪 发表于 2023-4-27 19:48
数据不完整啊   要看溶解氧  风机风量  池容啊

DO目前不够,一级O池只有1mg/l, 二级O池2mg./L,  风机已经全开负荷了,但是DO上升很慢,目前只能加强排泥了,泥量太多,不知道还有其他什么办法没,采用的是射流曝气

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

地板
 楼主| 发表于 2023-4-27 20:19:04 | 只看该作者
愤怒的傅红雪 发表于 2023-4-27 19:48
数据不完整啊   要看溶解氧  风机风量  池容啊

池容应该没影响,以前氨氮可以做到10m/l 以下
[发帖际遇]: 临检已过,老板发784363913红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

9万

积分

3万

金钱

5196

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
5
发表于 2023-4-27 23:05:47 | 只看该作者



池容不够的话就难搞了,提高污泥浓度跟曝气量呗!
干一行,爱一行!

8万

积分

4万

金钱

5799

帖子

超凡水师

6
发表于 2023-4-28 07:30:57 | 只看该作者
加大缺氧池回流比,适当投加些消化菌种

10万

积分

7427

金钱

1万

帖子

超凡水师

7
发表于 2023-4-28 08:31:04 | 只看该作者
试验选择::MAP法、、ANAMMOX、、自养反硝化,,,,,,,离子交换法也可试试

1万

积分

3150

金钱

400

帖子

铂金水师

8
发表于 2023-4-28 08:38:57 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-4-27 20:18
DO目前不够,一级O池只有1mg/l, 二级O池2mg./L,  风机已经全开负荷了,但是DO上升很慢,目前只能加强排泥 ...

以前的进水氨氮和现在比有没有变化
不会搞调试的设计师不是个好画图工。
水世界交流群:596038211。欢迎大家!

4万

积分

725

金钱

201

帖子

王者水师

9
发表于 2023-4-28 09:28:04 | 只看该作者
测下各段的o池NH3出水指标,看下哪个阶段受到抑制了,污泥的活性降低了

2万

积分

8968

金钱

708

帖子

王者水师

10
发表于 2023-4-28 11:39:19 | 只看该作者



如果以前运行蛮好,目前氨氮偏高,那就是硝化菌还没起来,可以考虑投加硝化菌菌剂,还要保证一级AO段COD处理效果。
[发帖际遇]: 小小绿豆豆将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

11
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:16:58 | 只看该作者
愤怒的傅红雪 发表于 2023-4-28 08:38
以前的进水氨氮和现在比有没有变化

没变化,就是O池的硝化效果抑制了,污泥老化和溶解氧缺的比较多

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

12
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:17:44 | 只看该作者
小小绿豆豆 发表于 2023-4-28 11:39
如果以前运行蛮好,目前氨氮偏高,那就是硝化菌还没起来,可以考虑投加硝化菌菌剂,还要保证一级AO段COD处 ...

细菌是先去除COD还是去除氨氮,还是同步去除
[发帖际遇]: 784363913 乐于助人,奖励 27 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

13
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:18:11 | 只看该作者
道人 发表于 2023-4-28 09:28
测下各段的o池NH3出水指标,看下哪个阶段受到抑制了,污泥的活性降低了

O池的硝化活性抑制了,

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

14
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:18:48 | 只看该作者
王立立 发表于 2023-4-28 08:31
试验选择::MAP法、、ANAMMOX、、自养反硝化,,,,,,,离子交换法也可试试

你那个是去改造了,现在是要恢复O池的硝化效果

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

15
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:19:24 | 只看该作者
天煜 发表于 2023-4-28 07:30
加大缺氧池回流比,适当投加些消化菌种

额,缺氧池内回流是去除硝态氮总氮吧,和氨氮有关系吗
[发帖际遇]: 投的标中了,784363913赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

16
 楼主| 发表于 2023-4-28 13:20:01 | 只看该作者
枭龙 发表于 2023-4-27 23:05
池容不够的话就难搞了,提高污泥浓度跟曝气量呗!

为什么会不够,以前都可以达到这个氨氮去除效果
[发帖际遇]: 投的标中了,784363913赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

8968

金钱

708

帖子

王者水师

17
发表于 2023-4-28 13:46:46 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-4-28 13:17
细菌是先去除COD还是去除氨氮,还是同步去除

首先好氧菌处理大部分的COD,同步去除少量氨氮,这是一级AO的主要功能。二级AO,让硝化菌成为优势菌,氨氮主要在此阶段去除。

1万

积分

976

金钱

223

帖子

铂金水师

QQ
18
发表于 2023-4-28 15:45:08 | 只看该作者
会不会是硝态氮积累了,PH和硝态氮是多少,调节池容量够的话停下进水,焖曝一天看看

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

19
 楼主| 发表于 2023-4-28 18:07:31 | 只看该作者
天天洗滤袋 发表于 2023-4-28 15:45
会不会是硝态氮积累了,PH和硝态氮是多少,调节池容量够的话停下进水,焖曝一天看看

嗯,这个有道理,目前硝态氮没仪器测,只能降低负荷,曝气一天看了,风机满负荷了,都曝不起来,

9万

积分

3万

金钱

5196

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
20
发表于 2023-4-29 10:21:14 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-4-28 13:20
为什么会不够,以前都可以达到这个氨氮去除效果

你也没说以前能达标啊,那你就分析现在跟以前有啥不一样呗?
干一行,爱一行!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-26 02:58 , Processed in 0.159163 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表