发表于 2015-1-15 20:09:41 | 只看该作者

回复 32# 的帖子




wanghanwei 总结的很好,完全可以算作一个套路,把不同的情况套进去就是。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
清啦

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
42
发表于 2015-1-15 20:34:59 | 只看该作者
属于模板类。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
43
发表于 2015-1-15 23:27:56 | 只看该作者
大王看下我这个能得分不? 126字,164字符(不含空格) 水源: 不锈钢制成电解废水 主工艺: 前处理(PH调节-沉淀等)-UF-单级RO 进水参数: 前处理:未知 UF-单级RO:浊度10NTU;TDS20000ppm;PH5-8 设计参数: UF:陶氏外压膜,全量过滤,回收率90% RO:海德能SWC5海淡膜,回收率70%,部分浓水回流 高压泵:格兰富立式离心泵,2台串联,扬程360m 运行数据: 未知

顶一下

参与人数 1金钱 +4 收起 理由
水世界的山大王 + 4 不错啊。

查看全部

2万

积分

3623

金钱

1702

帖子

王者水师

QQ
44
发表于 2015-1-16 07:58:16 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-1-15 20:09 发表 wanghanwei 总结的很好,完全可以算作一个套路,把不同的情况套进去就是。
这可是偶的心血

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

45
发表于 2015-1-17 21:22:13 | 只看该作者



大王叫我来巡山!!!!

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
水世界的山大王 + 1 给1毛钱巡山钱:)

查看全部

728

积分

18

金钱

15

帖子

青铜水师

46
发表于 2015-1-19 22:18:35 | 只看该作者
杀鸡废水 隔油、气浮、调节、UASB、AO。。。。 时间太长,数据找不到 出现问题: 1.处理能力小,典型的小牛拉大车 设计处理水800方/d,实际水量2000方/d,当时采取措施调整工艺同时减少流向污水站的水量,将化冻水经过滤设备处理后超越至气浮。最终出水COD70—90,氨氮10左右 2、设备问题 水泵地上,池子地下。水泵入口管路加底阀,杂物太多,导致底阀起不了作用,真心不敢停水泵。 UASB出水管腐蚀,拐弯处,解决办法:找塑料袋将漏水小孔堵上,听来那边人说这方法不管用了 。 3、最神奇的问题 AO无沉淀池,不得不改造A 池,造成O池PH低至6以下,不得不加碱维持运行 还有一问题叫其他问题

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
水世界的山大王 + 6

查看全部

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

47
发表于 2015-1-20 08:08:22 | 只看该作者
疑难问题处理链接,这个可以吗? 曝气增加后氨氮降下来了,但是问题来了…… - http://www.chinacitywater.org/bb ... 45715&extra=&page=1

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
水世界的山大王 + 1 看一下我给你的回复!

查看全部

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
48
发表于 2015-1-20 08:41:44 | 只看该作者
要文字整理的内容啊。你整理一下吧,整理也是一个提高的过程,整理过程中你会发现很多的地方需要再学习和有更深的体会。这个和写论文的道理一样。整理完你就会觉得不一样了。

7833

积分

1088

金钱

326

帖子

黄金水师

QQ
49
发表于 2015-1-20 15:09:32 | 只看该作者
先做个标记,

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
50
发表于 2015-1-20 16:04:27 | 只看该作者

太阳能版多晶硅有机废水处理




1.废水来源: 硅片车间冲洗废水,主要污染物为聚乙二醇、乳酸、清洗剂等。 2.车间排水水质: COD 6000mg/l 氨氮 1.0mg/l 磷0.1mg/l pH3-5 出水要求 COD 150mg/l pH 6-9 原有工艺,调节池---混凝沉淀池---一级ABR---一级接氧---二级ABR---二级接氧---二沉池 处理效果不能达到现有标准,另外ABR池中搅拌机,曝气装置损坏需更换,进行改造。 改造方案为调节池---混凝沉淀池---一级ABR---EGSB-----一级接氧---二级接氧---三级接氧---二沉池 现分两次改造第一次为调节池---混凝沉淀池---一级ABR -----一级接氧---二级接氧---三级接氧---二沉池去除率要求60% 第二此改造增加EGSB塔。由于资金问题只进行第一步 在第一步中主要工作是更换曝气头及填料,把二级ABR改为好氧池,一级ABR潜水搅拌机进行更换。 改造完后进行调试,各单元处理情况混凝进水COD6000 mg/lABR进水2500mg/l接氧进水2000mg/l二沉出水500mg/l 。此项目的关键是水解酸化要起作用,因为聚乙二醇为那讲解物质,其物化出水的可生化性为B/C0.15.先运行中ABR出水达到 0.5.调试时间为一个月。为什么这么快呢,其原因是在整改过程中,并没有把原有的污泥全部清理出去, 在施工过程中整改一部分池子后 把后面池子中的污泥打入修好的池子中,使接种的污泥有很好的适应性。另外就是温度的影响,这次调试进入了12月份,气温对其有一定的影响。第三利用好氧池前端作为缺氧,因为改造后好氧时间段停留时间30来小时。时间有些长,而水解只有8个小时,拿出一级作为缺氧池弥补没有上EGSB的缺陷。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界的山大王 + 10

查看全部

8152

积分

1405

金钱

964

帖子

黄金水师

51
发表于 2015-1-21 09:24:12 | 只看该作者
水源: 市政生活污水 主工艺: 厌氧池+奥贝尔 目前指标参数: 水量2.5W,COD 300 氨氮50,DO0-2.5 设计参数: 水量3w,COD 300 氨氮40 出现问题: 沉淀池反硝化浮泥 解决思路及采取措施: 减少污泥在氧化沟的消化空间,增加反硝化空间。措施:同时降低前端、末端曝气量。 风险提示:出水氨氮指标上升较快,其它指标也会上升 具体调整细节就不详说了,应为太乱,不易表达。

顶一下

参与人数 1金钱 +4 收起 理由
水世界的山大王 + 4

查看全部

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
52
发表于 2015-1-21 19:32:11 | 只看该作者
有些简单啊!

1万

积分

1626

金钱

263

帖子

铂金水师

53
发表于 2015-1-21 19:49:23 | 只看该作者
14楼的分享很精彩,图文并茂啊,赞一个

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
54
发表于 2015-1-22 14:43:46 | 只看该作者
再来一个,大王看看能获得悬赏分不? 字数531,字符数569 水源: 吸附剂生产车间废水 水量: 200+t/d 特点: 碱性,SS高,水质整体呈现白色,间歇排放 出水要求: PH:6-9; SS:≯600ppm 主工艺: 中和——絮凝沉淀——(过滤)——二次沉淀 污泥为真空转鼓压滤,干泥外运 工艺说明: 车间废水通过地沟排至中和池,加硫酸中和; 中和后废水由提升泵打入絮凝沉淀池,加絮凝剂和助凝剂; 初始设计是有过滤池的,据说因为堵的厉害,已闲置多年; 絮凝沉淀池之后据说有清液缓冲罐,缓冲罐后设二次提升泵,将清液打入二沉池; 二沉池达标废水排放,不达标废水返回中和池,故中和池兼有调节池作用。 系统就地控制,间歇运行。 运行问题: 1、生产扩容,水量增至400+t/d; 2、中和池PH探头容易被粘附,影响准确性; 3、PH计与其他设备无连锁,整套系统为就地手动控制; 4、中和池搅拌机开启时,提升泵容易堵; 5、絮凝剂为计量泵投加,助凝剂为手动投加; 6、过滤池易堵,现已长草,絮凝池出水直接进二沉池。 改造方案: 1、按500+t/d设计,更换硫酸储罐; 2、接管引入自来水,设电磁阀,定期对PH探头进行冲洗; 3、PH计与硫酸计量泵连锁; 4、选用防堵塞的污水泵,品牌就不说了,避免广告嫌疑; 5、计量泵投加,管道上设置静态混合器; 6、已长草,不在技改范围。 遗憾: 这是一个改造项目,出过方案,看过现场,改过方案,然后就没有然后了,不晓得现在情况如何。 [ 本帖最后由 ray119 于 2015-1-22 14:47 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界的山大王 + 10

查看全部

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
55
发表于 2015-1-22 14:47:12 | 只看该作者
原帖由 山大王 于 2015-1-20 08:41 发表 要文字整理的内容啊。你整理一下吧,整理也是一个提高的过程,整理过程中你会发现很多的地方需要再学习和有更深的体会。这个和写论文的道理一样。整理完你就会觉得不一样了。
大王言之有理! 刚刚整理案例的时候,只写了200多字,后来又翻了翻当时的资料,没想到越写越多,已上500字。 同时,有点儿小后悔,当初去看现场,只看了技改范围内的池子和设备,范围外的二沉池和压滤机只远瞄了一眼。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
水世界的山大王 + 5 心得体会奖

查看全部

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
56
发表于 2015-1-23 13:44:17 | 只看该作者

毛线印染废水

是以毛纺,棉纺,染色、后整理为主的中型毛纺企业。产生的废水主要以印染废水,其产生量约为1100 m3/d。所用染料主要为酸性染料、阳离子燃料、分散染料等。污染指标包括COD、BOD、色度、SS等,该企业现有废水处理设施一套,处理能力1200 m3/d。水质、 为: COD≤600 mg/L, pH值5-7。 2.排放水水质达到污水处理综合排放标准(GB8978– 2001)的一级排放标准:    即   COD≤100 mg/L, BOD≤25 mg/L        色度≤40倍,        pH值6-9。 处理工艺为;调节池+混凝沉淀池+ABR+活性污泥法+二沉。 运行发现其,进水COD一般在400左右。经过加药后COD在100-200mg/L,曝气池停留时间在24小时 导致好氧池营养不足。为此改变运行方法,取消加药,经ABR提高可生化性,COD在200-300之间,出水在40左右, 运行稳定。 感受对于印染废水,对于有些染剂采用物化对脱色,降低COD很明显,但运行费用很高,并且污泥处置成为企业一大难题。 如能采用生化处理,既能降低成本,又能使污泥减量化

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界的山大王 + 10

查看全部

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
57
发表于 2015-1-23 13:47:30 | 只看该作者
原帖由 yinweiyouni1 于 2015-1-19 22:18 发表 杀鸡废水 隔油、气浮、调节、UASB、AO。。。。 时间太长,数据找不到 出现问题: 1.处理能力小,典型的小牛拉大车 设计处理水800方/d,实际水量2000方/d,当时采取措施调整工艺同时减少流向污水站的水量,将化冻 ...
能否将处理的进水水质进行介绍一下

5076

积分

44

金钱

91

帖子

黄金水师

58
发表于 2015-1-23 16:30:18 | 只看该作者
学习了 。。。。。谢谢

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
59
发表于 2015-1-23 18:10:33 | 只看该作者
大王这个贴是要冲击2015年的年度优秀贴么?

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
60
发表于 2015-1-23 18:29:13 | 只看该作者
就这么办了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-12 07:02 , Processed in 0.201140 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表