发表于 2012-4-25 08:24:02 | 只看该作者



楼主,现在碰到一个比较含糊的问题!处理的是化工废水,氨氮较高,设计排放标准(环评报告书上是以<<污水处理综合排放标准>>中的三级排放),如果以此为排放依据,则氨氮没有要求,但是环评又以氨氮小于35mg/l为依据,这个依据是《污水排入城市下水道水质标准》,那我设计是以哪一个为准?
清啦

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

242
发表于 2012-4-25 08:41:07 | 只看该作者

回复 243# 的帖子

环评没错,因为三级排放最终要进入城市污水处理厂,而污水厂设计的进水指标各有不同。 你的工程指标不模糊,就是氨氮执行35mg/L,其余指标执行8978。 [ 本帖最后由 zslddt 于 2012-4-25 08:42 编辑 ]
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1366

积分

161

金钱

31

帖子

白银水师

243
发表于 2012-4-25 09:18:22 | 只看该作者

回复 243# 的帖子

都是以环评为依据的 环评中很多都是特别提出的特殊要求 比如我厂出水执行GB3544-2008表三制浆企业的标准 COD应该是80mg/L,但是环评要求是70mg/L,那么排放标准就是70mg/L了。

3万

积分

1986

金钱

1721

帖子

王者水师

相亲路上

风雨同舟勋章十大风云人物2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
244
发表于 2012-4-25 10:14:48 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-4-24 21:03 发表 PVC材质是很怕暴晒的 曝气厂家都回避这个的
暴晒?我觉得影响不会很大 做了几个工程,有的项目用pVC管作为曝气管八年多了风吹雨淋日晒的还是完好的,只是表面有点粗糙而已 更多的问题是出于风机出口处1米 就装弯头或者三通,不然就是采用丝扣连接的(在高温下丝扣很容易变形损坏) 注意这些问题的话我认为用PVC管作为曝气主管还是没问题的 当然,这个风机不能太大,呵呵

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
老酒 + 5 我很赞同

查看全部

有天不做环保,
也是一件快乐的事。
有天继续做环保,
也是一件快乐的事。

3万

积分

1986

金钱

1721

帖子

王者水师

相亲路上

风雨同舟勋章十大风云人物2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
245
发表于 2012-4-25 10:16:38 | 只看该作者



原帖由 qing705705 于 2012-4-25 08:24 发表 楼主,现在碰到一个比较含糊的问题!处理的是化工废水,氨氮较高,设计排放标准(环评报告书上是以中的三级排放),如果以此为排放依据,则氨氮没有要求,但是环评又以氨氮小于35mg/l为依据,这个依据是《污水排入城 ...
我也遇到过这种项目过 但是工业区的污水厂人家有入场要求,你不执行人家水不让你排,一样样滴 还有的项目业主招投标要求设计的出水水质比进污水厂的水质要求的高的
有天不做环保,
也是一件快乐的事。
有天继续做环保,
也是一件快乐的事。

6837

积分

604

金钱

174

帖子

黄金水师

246
发表于 2012-4-25 12:27:49 | 只看该作者

回复 237# 的帖子

谢谢老酒,看来我还得苦恼一段时间......实在做不出就放弃了。。。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
247
发表于 2012-4-25 12:58:11 | 只看该作者
原帖由 冷水澡 于 2012-4-25 10:14 发表 暴晒?我觉得影响不会很大 做了几个工程,有的项目用pVC管作为曝气管八年多了风吹雨淋日晒的还是完好的,只是表面有点粗糙而已 更多的问题是出于风机出口处1米 就装弯头或者三通,不然就是采用丝扣连接的(在高温 ...
接触的几家曝气厂家,严格要求水上不允许用塑料管,必须为钢管
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
248
发表于 2012-4-25 12:59:44 | 只看该作者
原帖由 qing705705 于 2012-4-25 08:24 发表 楼主,现在碰到一个比较含糊的问题!处理的是化工废水,氨氮较高,设计排放标准(环评报告书上是以中的三级排放),如果以此为排放依据,则氨氮没有要求,但是环评又以氨氮小于35mg/l为依据,这个依据是《污水排入城 ...
你的水要进污水厂的 35是下水道标准即你排入污水厂的标准 合情合理
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

249
发表于 2012-4-25 13:23:14 | 只看该作者

回复 240# 的帖子

也谢谢你提出了一个好问题,呵呵
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

250
发表于 2012-4-25 13:36:00 | 只看该作者

回复 242# 的帖子




那就多思考,能够提出有内涵的问题就是很大的进步
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

251
发表于 2012-4-25 13:59:31 | 只看该作者
原帖由 冷水澡 于 2012-4-25 10:14 发表 暴晒?我觉得影响不会很大 做了几个工程,有的项目用pVC管作为曝气管八年多了风吹雨淋日晒的还是完好的,只是表面有点粗糙而已 更多的问题是出于风机出口处1米 就装弯头或者三通,不然就是采用丝扣连接的(在高温下丝扣很容易变形损坏) 注意这些问题的话我认为用PVC管作为曝气主管还是没问题的 当然,这个风机不能太大,呵呵
看来不同的PVC耐紫外线能力不一样,我曾经有个工程,半年时间PVC由蓝色变白色,而且一敲就破。还是著名上市企业的产品。 风机不太大很重要,呵呵 小风机管道细、散热好所以问题不大
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

252
发表于 2012-4-25 14:03:07 | 只看该作者

回复 248# 的帖子

答不出来没关系,毕竟每个人的经历不同,关注的技术也不同。换一个问题,或许老酒也百思不得其解。
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

2万

积分

3355

金钱

1133

帖子

王者水师

253
发表于 2012-4-25 16:38:59 | 只看该作者
点源高手,想你学习,关注中!

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
254
发表于 2012-4-26 10:32:57 | 只看该作者
偶闻酒香过来学习下了

2万

积分

1330

金钱

1100

帖子

王者水师

环保人

255
发表于 2012-4-26 14:09:05 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-4-15 12:50 发表 接茬说聚磷菌。 大约十年前,老酒在调试的工程中发现了大量的钟虫。当时的沉降比只有3%左右,反应器内COD大约400mg/L,后来发现这种情况很普遍。
这个补充下,确实是,以前一直以为出现钟虫,轮虫时COD都很低,都会在100左右或以下,但是最近调试的一个工程,彻底打破了这个结论。我这边调试的这个工程,进水COD3000左右,最终处理到300-400mg/L的COD时,就出现了大量的钟虫,楯纤虫,轮虫,反正水质表现好的微生物都大量出现了,开始我很是纳闷,一直怀疑实验室出问题了,但是经过长时间的观察,并送到其他地方测试,没有任何问题。所以老酒这么一说,和我这边的情况那是相当的相似啊。 看来,以后镜检的时候出现这种东西,也不能完全判断COD在多少了 还有一种解释,那就是这些微生物出现应该是和BOD有关系,也就是BOD很低的时候出现,有可能COD降到300-400的时候,BOD已经很低了,所以会出现这种情况

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
老酒 + 10 好,多了一个案例。

查看全部

为环保事业奋斗终生!

2万

积分

1330

金钱

1100

帖子

王者水师

环保人

256
发表于 2012-4-26 15:23:35 | 只看该作者
原帖由 liuchao07 于 2012-4-16 12:12 发表 老酒提到的那个是上海雷磁的吧? ============================== 有些事不能说得太细......呵呵
我调试过的几个工程都是用的这家的,关键是便宜,贵的甲方不愿意买啊。但是貌似还能凑合啊
为环保事业奋斗终生!

2万

积分

1330

金钱

1100

帖子

王者水师

环保人

257
发表于 2012-4-26 15:37:34 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-4-18 23:57 发表 一般不能直接搬来用,但是这个可以。 因为这个题目来自工程的偶然发现。工厂停产半年多,污泥未经任何养护,来年启动时候发现活性污泥竟然都在,经过三天曝气直接投入运行。 再后来就作为研究生毕业论文的题目, ...
这个我这边也可以得到验证,09年调试的一个农药废水项目,大家知道农药厂都是有周期性的,年底的时候停产的,来年3月份开始生产,听了接近3-4个月,来年启动的时候用的就是原来的污泥,曝气三天后,镜检,微生物活蹦乱跳的,当然这三天启动的时候是加了部分营养源的

顶一下

参与人数 2金钱 +12 收起 理由
老酒 + 10 很好的案例。我们的不同之处在于调试期间出
水世界球球 + 2 实例奖

查看全部

为环保事业奋斗终生!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
258
发表于 2012-4-26 15:39:26 | 只看该作者
原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 14:09 发表 这个补充下,确实是,以前一直以为出现钟虫,轮虫时COD都很低,都会在100左右或以下,但是最近调试的一个工程,彻底打破了这个结论。我这边调试的这个工程,进水COD3000左右,最终处理到300-400mg/L的COD时,就出现 ...
也就是BOD很低的时候出现,有可能COD降到300-400的时候,BOD已经很低了,所以会出现这种情况 这才是核心的,书上讲的都是BOD低。。
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
259
发表于 2012-4-26 15:41:36 | 只看该作者
原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 15:37 发表 这个我这边也可以得到验证,09年调试的一个农药废水项目,大家知道农药厂都是有周期性的,年底的时候停产的,来年3月份开始生产,听了接近3-4个月,来年启动的时候用的就是原来的污泥,曝气三天后,镜检,微生物活 ...
农药废水启动这么快,不容易 正常来说,毒性物质多,启动应该会比较慢
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

1330

金钱

1100

帖子

王者水师

环保人

260
发表于 2012-4-26 16:47:12 | 只看该作者
启动的时候还是要经过一段时间的逐步提升负荷,这个只是说明了停止一段后微生物恢复还是比较快的,但是恢复过来后还是要按正常程序来逐步进行提负荷