原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 16:47 发表 启动的时候还是要经过一段时间的逐步提升负荷,这个只是说明了停止一段后微生物恢复还是比较快的,但是恢复过来后还是要按正常程序来逐步进行提负荷
差一点认为你3天启动成功了 原来只是说明未全部死亡而已
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

262
发表于 2012-4-26 21:23:32 | 只看该作者
原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 15:37 发表 这个我这边也可以得到验证,09年调试的一个农药废水项目,大家知道农药厂都是有周期性的,年底的时候停产的,来年3月份开始生产,听了接近3-4个月,来年启动的时候用的就是原来的污泥,曝气三天后,镜检,微生物活 ...
下次直接用低浓度原水启动,速度会更快。 另外污泥的初始状态对保存效果影响也很大,呵呵
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

263
发表于 2012-4-26 21:27:34 | 只看该作者
原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 14:09 发表 这个补充下,确实是,以前一直以为出现钟虫,轮虫时COD都很低,都会在100左右或以下,但是最近调试的一个工程,彻底打破了这个结论。我这边调试的这个工程,进水COD3000左右,最终处理到300-400mg/L的COD时,就出现了大量的钟虫,楯纤虫,轮虫,反正水质表现好的微生物都大量出现了,开始我很是纳闷,一直怀疑实验室出问题了,但是经过长时间的观察,并送到其他地方测试,没有任何问题。所以老酒这么一说,和我这边的情况那是相当的相似啊。 看来,以后镜检的时候出现这种东西,也不能完全判断COD在多少了 还有一种解释,那就是这些微生物出现应该是和BOD有关系,也就是BOD很低的时候出现,有可能COD降到300-400的时候,BOD已经很低了,所以会出现这种情况
我们不太一样的地方在于我是在调试期间,BOD几乎不降的时候出现了大量钟虫。
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

264
发表于 2012-4-26 21:29:03 | 只看该作者

回复 263# 的帖子

存的时间越久,休眠细菌的量越多,恢复的时间越长
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1万

积分

575

金钱

52

帖子

铂金水师

265
发表于 2012-4-26 21:30:24 | 只看该作者



老酒老师 向你请教一个问题 好氧按照有毒物质调试能否说的具体一点怎样调试 前面调试一个制药废水 无任何经验就去了 发生污泥中毒 过了近半个月才勉强恢复

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

266
发表于 2012-4-26 21:57:14 | 只看该作者

回复 267# 的帖子

原水稀释,少量进水,逐步提高就可以了啊
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1万

积分

575

金钱

52

帖子

铂金水师

267
发表于 2012-4-26 22:05:56 | 只看该作者
好的 我当时进水量也不大 好氧接触氧化 140方/d 停留时间3d 进水COD1500左右 但pH比较低

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
268
发表于 2012-4-26 22:14:53 | 只看该作者
原帖由 wjj12359 于 2012-4-26 22:05 发表 好的 我当时进水量也不大 好氧接触氧化 140方/d 停留时间3d 进水COD1500左右 但pH比较低
pH有多低? 在规范之内吗
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

575

金钱

52

帖子

铂金水师

269
发表于 2012-4-26 22:18:52 | 只看该作者
具体的我没测到 因为低pH废水是在晚上排出的 原水pH为0 但有其他水中和一下 好氧池pH由7降到了5.8 谢谢两位版主哈

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

270
发表于 2012-4-26 22:29:28 | 只看该作者

回复 271# 的帖子




强酸啊,如果是硫酸还好,要是盐酸就麻烦了
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
271
发表于 2012-4-26 22:30:22 | 只看该作者
原帖由 wjj12359 于 2012-4-26 22:18 发表 具体的我没测到 因为低pH废水是在晚上排出的 原水pH为0 但有其他水中和一下 好氧池pH由7降到了5.8 谢谢两位版主哈
那不至于 应该还是毒性物质所致
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

575

金钱

52

帖子

铂金水师

272
发表于 2012-4-26 23:08:09 | 只看该作者
是盐酸 老酒老师 盐酸会引起什么样的后果

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

273
发表于 2012-4-27 08:52:21 | 只看该作者

回复 274# 的帖子

如果用石灰中和,填料会结垢,用烧碱中和,得核算钠离子浓度
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1万

积分

950

金钱

662

帖子

铂金水师

丛林狼

QQ
274
发表于 2012-4-27 16:41:58 | 只看该作者
电导率的问题,生物透水压。。

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
275
发表于 2012-4-28 08:05:14 | 只看该作者
原帖由 shhhj051 于 2012-4-26 15:37 发表 这个我这边也可以得到验证,09年调试的一个农药废水项目,大家知道农药厂都是有周期性的,年底的时候停产的,来年3月份开始生产,听了接近3-4个月,来年启动的时候用的就是原来的污泥,曝气三天后,镜检,微生物活 ...
呵呵,这个我得好好问问了。我们这边停了3-4天左右吧。就会出现部分污泥上浮? 这种浮泥上浮,对系统就没影响么?
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

1万

积分

12

金钱

203

帖子

铂金水师

QQ
276
发表于 2012-4-28 11:37:51 | 只看该作者

回复 266# 的帖子

也部分因为细菌死掉的也越多,启动的过程也是重新培菌和污泥的一个过程
简单而快乐

高盐废水处理
qq:342011065

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

277
发表于 2012-4-28 12:19:32 | 只看该作者
对很多目前普遍认可的C。N。P理论高度怀疑。案例之一是观赏鱼养殖中,淡水N永远是问题,海水P永远是问题。证明这个至少盐分高低对这个比例影响太重要。忽视水质分析泛泛而谈生化,很容易受伤。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
278
发表于 2012-4-28 13:41:44 | 只看该作者
原帖由 w660414183 于 2012-4-28 08:05 发表 呵呵,这个我得好好问问了。我们这边停了3-4天左右吧。就会出现部分污泥上浮? 这种浮泥上浮,对系统就没影响么?
有影响 这些浮泥跑出系统的时候会使出水SS增加
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

1066

金钱

678

帖子

王者水师

279
发表于 2012-4-28 16:37:10 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-4-26 21:23 发表 下次直接用低浓度原水启动,速度会更快。 另外污泥的初始状态对保存效果影响也很大,呵呵
这时候的主要影响因素就是溶解氧?

2万

积分

0

金钱

508

帖子

王者水师

280
发表于 2012-4-29 15:42:09 | 只看该作者
呵呵,我也遇到这种情况了。不过我的是ABS法兰和钢法兰连接处,ABS法兰一侧管道连接处断裂,总共8处接头,有4处都出现断裂的现象,最后只得重新更换。 后面我找过原因,可能有以下几点:1.安装的时候,立管不垂直,有扭曲的现象,且法兰两侧螺栓紧固程度不一致,2.风管中温度有些高,接头刚好位于水面处,风管内外存在温差,对ABS的材质造成影响,3.风管在运行中存在振荡现象。几个原因综合起来,就出现了接头断裂的现象。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
老酒 + 10 原创内容