原帖由 zslddt 于 2012-4-30 12:21 发表 1、A池应该有推流器 2、用泵打一般不会减轻结垢。自流管道即便管道长度达到50米,流速1.5m/s下,水头损失也不会超过0.5m。
我们这边采用的都是地下式,本身进水函管就低,大概在-2.0m。出水的话如果在-2.2m左右,水平液面的话在-1.0m左右。那么一般设计的话 如果前段不采用动力而采用自流的话 水根本出不去。。。 “ 自流管道即便管道长度达到50米,流速1.5m/s下,水头损失也不会超过0.5m”。 这句话 还得麻烦老酒老师说的通俗一点
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!
清啦

2万

积分

1066

金钱

678

帖子

王者水师

302
发表于 2012-5-2 08:36:36 | 只看该作者
老酒老师,你以前的工程上有没有鸟粪石结垢很严重的情况?有什么解决办法吗?目前偶尔加点阻垢剂

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

303
发表于 2012-5-2 09:50:07 | 只看该作者

回复 303# 的帖子

跟管口位置没有关系 A池与O池的设计液位差有多少?或者图纸上A池液面比O池高多少?
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1082

积分

115

金钱

63

帖子

白银水师

304
发表于 2012-5-2 10:02:29 | 只看该作者

回复 43# 的帖子

顶 。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1082

积分

115

金钱

63

帖子

白银水师

305
发表于 2012-5-2 10:04:11 | 只看该作者

回复 43# 的帖子




顶!!!!!!!!!!!!

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
306
发表于 2012-5-2 11:25:42 | 只看该作者

回复 305# 的帖子

老酒老师 你看看图纸 从调节池 到A池 本身自流高度是可以的!为何采用泵提升? [ 本帖最后由 w660414183 于 2012-5-2 11:29 编辑 ]
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

1082

积分

115

金钱

63

帖子

白银水师

307
发表于 2012-5-2 11:40:27 | 只看该作者
[电话里听说污泥飘起来了,话音未落我已经判断是气浮了,但是需要现场的证据。 过了几天老酒来到现场,负责调试的还是小q,我让他取两烧杯的水,一杯取自集水井,一杯取自初沉池入口,分别加入PAC搅拌。过了一会儿小q跑来问:“你咋知道一个会飘、一个会沉的?” 我笑道:“晚上你请客,这事饭桌上说。” (这可不是杜撰,是十年前的原话,小q可以作证的,呵呵) 说到这里暂时打住,童鞋们谁能告诉我这是为什么?答上来重重有奖。你能看到这句话就说明还没人答上来,小q不许泄密哦 (PS:如果没人回答上来,这个故事就跟“一次离奇的人身事故”一样,一年后出答案,呵呵) 老酒老师关于初沉池浮泥和跑你问题,结合我的工作实践谈谈一点点看法,不知道能否回答出你如上提的问题。初沉浮泥有三方面的问题,第一是初沉池排泥不畅造成沉泥厌氧产生沼气,沼气把泥给浮上来了;第二是PAC投加过量,是悬浮物电荷被中失稳后又获得电荷,又变成稳定状态,从何不絮凝;第三种是进入初沉池的悬浮物太多,排泥量小于进泥量,造成池中泥满。鉴于老师说的情况,我想可能是第二种情况吧,请明示

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

308
发表于 2012-5-2 11:49:01 | 只看该作者

回复 308# 的帖子

设置调节池是为了均衡水质水量,均衡水量则必须用泵提升,所以调节池后必须设泵。
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

309
发表于 2012-5-2 11:52:12 | 只看该作者

回复 309# 的帖子

不是。 我在帖子里没有交代一个细节:集水井的水经加药(PAC)搅拌后污泥上浮,初沉池入口的水加同样的药搅拌后污泥下沉。 再想想,呵呵
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
310
发表于 2012-5-2 13:04:15 | 只看该作者



原帖由 zslddt 于 2012-5-2 11:49 发表 设置调节池是为了均衡水质水量,均衡水量则必须用泵提升,所以调节池后必须设泵。
谢谢老酒老师的细心回答 又出问题了? 一波未平一波又起呀!!! 这叫我们后辈怎么往下混呀。。。
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!

1万

积分

1561

金钱

34

帖子

铂金水师

311
发表于 2012-5-2 20:15:30 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-4-16 06:54 发表 两年前的夏天,某县水利部门检修河道时提闸放水,不料闸内水质超标,污水进入下游某省,状子告到环保部,上面严令立刻解决,环保厅找到老酒去救火。 时间紧迫,生化肯定来不及,只能物化处理。当时做了两个方案同时 ...
这个应该是溶气水流量太小,主要是流速太低,在出节流阀后管道内停留时间太长造成气体提前释放。而这个Z型下弯正好起了收集气体的作用,等气体量聚集到一定量后就开始冒大气泡了。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
老酒 + 10 终于来了个明白人,恭喜!

查看全部

1万

积分

1561

金钱

34

帖子

铂金水师

312
发表于 2012-5-2 20:15:31 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-4-16 06:54 发表 两年前的夏天,某县水利部门检修河道时提闸放水,不料闸内水质超标,污水进入下游某省,状子告到环保部,上面严令立刻解决,环保厅找到老酒去救火。 时间紧迫,生化肯定来不及,只能物化处理。当时做了两个方案同时 ...
这个应该是溶气水流量太小,主要是流速太低,在出节流阀后管道内停留时间太长造成气体提前释放。而这个Z型下弯正好起了收集气体的作用,等气体量聚集到一定量后就开始冒大气泡了。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
老酒 + 10 我很赞同

查看全部

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
313
发表于 2012-5-2 21:13:19 | 只看该作者
呵呵,我发现老酒的疑难问题确实比较偏门 正常人都猜不出
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
314
发表于 2012-5-2 21:16:51 | 只看该作者
原帖由 zslddt 于 2012-5-2 11:52 发表 不是。 我在帖子里没有交代一个细节:集水井的水经加药(PAC)搅拌后污泥上浮,初沉池入口的水加同样的药搅拌后污泥下沉。 再想想,呵呵
既然是气浮,那肯定与气体有关 集水井的气体哪来的 现实中初沉池的气体哪来的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

1561

金钱

34

帖子

铂金水师

315
发表于 2012-5-2 21:47:26 | 只看该作者

回复 311# 的帖子

3楼说初沉池的污泥全漂起来了,池底倒是干干净净 这里却是倒过来的,现场应该是集水井的水混凝后上浮吧?

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

316
发表于 2012-5-2 22:13:15 | 只看该作者
原帖由 w660414183 于 2012-5-2 13:04 发表 谢谢老酒老师的细心回答 又出问题了? 一波未平一波又起呀!!! 这叫我们后辈怎么往下混呀。。。
这没什么,我在你的年龄的时候,知道的比你少,呵呵
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

317
发表于 2012-5-2 22:16:39 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-5-2 21:16 发表 既然是气浮,那肯定与气体有关 集水井的气体哪来的 现实中初沉池的气体哪来的
想想嘛,呵呵,其实我说了气浮,已经是很明白的提示了
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

318
发表于 2012-5-2 22:20:17 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-5-2 21:13 发表 呵呵,我发现老酒的疑难问题确实比较偏门 正常人都猜不出
这都是工程存在的问题,别人搞不懂可以推给我,我能推给谁呢?都是被逼的。
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

319
发表于 2012-5-2 22:26:58 | 只看该作者

回复 317# 的帖子

对。 做实验的时候,因为初沉池浮泥太多,已经停止加药了
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

320
发表于 2012-5-2 23:05:38 | 只看该作者
原帖由 zgstrive 于 2012-5-2 08:36 发表 老酒老师,你以前的工程上有没有鸟粪石结垢很严重的情况?有什么解决办法吗?目前偶尔加点阻垢剂
自己的工程没有,在淀粉废水工程上见到过