水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 老康
打印 上一主题 下一主题

关于厌氧调试问题,请提供看法及建议

[复制链接]

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

81
发表于 2008-8-6 10:34:28 | 只看该作者

輸送污泥的pump




1. 本次植种输送污泥的pump,如附图。很好用,未曾看到半颗破裂颗粒。(信息摘要:真空pump,本次扬程约8~9m,距离约30~40m,辅以空气气升之。) 2. 如为IC反应槽,如果20m高,本pump无法适用,我会另备污泥进料槽,搭配mono pump进料,应该可避免破坏颗粒。
清啦

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

82
发表于 2008-8-6 10:43:13 | 只看该作者

回复 80# 的帖子

1.换个词吧,别污了神仙的名!污师怎么样? 2.希望本帖在经验分享与技术讨论上能对大家有帮助。 3.本人实务经验有限,尚望大家能多多提供建言、看法及参与讨论。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

83
发表于 2008-8-6 11:55:22 | 只看该作者
污师? 有没有灌顶浮泥和气泡的图? [ 本帖最后由 yoruba 于 2008-8-6 18:05 编辑 ]

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

84
发表于 2008-8-6 19:08:37 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2008-8-6 10:34 发表 1. 本次植种输送污泥的pump,如附图。很好用,未曾看到半颗破裂颗粒。(信息摘要:真空pump,本次扬程约8~9m,距离约30~40m,辅以空气气升之。) 2. 如为IC反应槽,如果20几m高,本pump无法适用,我会另备污泥进 ...
这么点个小泵,使用在厌氧反应器,太小了吧, 俺用过厌氧PUMP的最大扬程30米,30KW
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

85
发表于 2008-8-6 19:48:01 | 只看该作者



加污泥用的,神剑你眼神不太好了...吃点胡萝卜吧

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

86
发表于 2008-8-7 11:27:53 | 只看该作者

进度摘要:

植种前数据摘要: 关于本egsb槽出水SS为多少?经实验结果约300~500mg/l 水面下2~2.5mSS为多少?经实验结果约700~1100mg/l 出水碳酸氢盐碱度为多少?经实验结果约400~800mg/l 水面下2~2.5m碳酸氢盐碱度为多少?经实验结果约250~450mg/l 出水VFA为多少?结果约450mg/l 水面下2~2.5mVFA为多少?经实验结果约550~850mg/l 目前进度: 植种N1吨污泥(2~3),植种期间暂不进流(但以上层水循环回流),且须对应排出N1T槽内废水至下游;上层液COD目标500~ 1000 mg/L之间。----已完成。 应变处置: 连续数天测得上层水pH6.4,加碳酸氢钠缓冲之。 外观变化观察: 原上层液黑色如墨汁,现变澄清淡灰黄色。 [ 本帖最后由 khenv 于 2008-8-9 10:02 编辑 ]

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

87
发表于 2008-8-7 11:44:41 | 只看该作者
数据一览有问题,碱度重复了。之前挥发酸太高,并与碱度不成比例。另外,N1吨是什么意思? 另外的另外,在回流泵的管道上做一个取样罚,可以得到回流泵吸水口高度的水样!

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

88
发表于 2008-8-7 13:12:59 | 只看该作者

回复 87# 的帖子

1. 数据一览有问题,碱度重复了。 -----改好了。---- 之前挥发酸太高,并与碱度不成比例。 ---不了解?------ 另外,N1吨是什么意思? -----隐形之意---------------- 另外的另外,在回流泵的管道上做一个取样罚,可以得到回流泵吸水口高度的水样! ----有的----- 2.开始进水,出水仍黑(較墨汁淡,如同墨汁加水稀釋)。 [ 本帖最后由 khenv 于 2008-8-9 09:22 编辑 ]

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

89
发表于 2008-8-7 14:03:03 | 只看该作者
从水面下2米到水面出VFA的降解,碱度升高,SS减少来看,此处(三项分离器之上或者附近)有污泥层存在! 挥发酸150以下较好,300以上注意,500以上要出问题... 挥发酸/碱度最好小于0.3

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

90
发表于 2008-8-10 10:50:41 | 只看该作者



原帖由 khenv 于 2008-8-6 10:34 发表 1. 本次植种输送污泥的pump,如附图。很好用,未曾看到半颗破裂颗粒。(信息摘要:真空pump,本次扬程约8~9m,距离约30~40m,辅以空气气升之。) 2. 如为IC反应槽,如果20几m高,本pump无法适用,我会另备污泥进 ...
请教污师: 1. 本次植种输送污泥的pump,如附图。很好用,未曾看到半颗破裂颗粒。真空泵 对于接种污泥,用离心泵,或潜水泵行不?
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

91
发表于 2008-8-10 11:38:33 | 只看该作者
离心泵打碎现象较严重,进口的螺杆泵可以,国内的质量不佳也有打碎的。污泥本身不是结识的玩意,小心吧

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

92
发表于 2008-8-10 14:11:44 | 只看该作者

好像冲太快了!

好像冲太快了! 植种完隔天进流,负荷0.5kg/*d,出流COD未能符合预期,在1000mg/l以上,但尚算平稳。 最近每天即增加20%水量,有点心急(本槽本已有1kg/*d的负荷),想在未达1kg/*d的负荷时先冲刺一下,没想道达0.7kg/*d的负荷时,COD径扬500mg/l以上,吓一跳!还是放慢脚步为宜。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

93
发表于 2008-8-10 15:52:11 | 只看该作者
每天提量控制在阀门控量的误差范围内,多提,幅度小,以前调ic我也没提的这么狠过...

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

94
发表于 2008-8-12 10:47:47 | 只看该作者

Slow down ! slow down !

最近业主水质浓度稍高,目前负荷已上1kg/*d以上,去除率75~85%,出流水质逼近3000mg/l 预计在这负荷停留3~5天,再观察看看。 之前水质较低(7000~9000)观察井情形:有白色细泡黑色泡沫。 最近水质稍高(12000~15000)观察井情形:有透明大泡。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

95
发表于 2008-8-12 11:22:22 | 只看该作者

回复 90# 的帖子

Yoruba兄已回您了,他实务经验及水平远高于我。 现场有甚么用甚么吧!做环工废水已经很辛苦了,别危难自已。 颗粒污泥是设计及操作的结果。 设计时多想想及体会操作人员的苦,也许就会有好作品。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

96
发表于 2008-8-12 11:38:31 | 只看该作者
污师过讲了! 一般做设计的,往往想不到调试的苦处...

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

97
发表于 2008-8-12 11:44:32 | 只看该作者
观察井是什么?相对厌氧反应器哪个地方?

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

98
发表于 2008-8-12 12:04:54 | 只看该作者
RC结构人孔入口维修处,与反应槽底连通,其上无三相分离器。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

99
发表于 2008-8-12 12:58:05 | 只看该作者
基本了解其结构了。从气泡随进流负荷增大来看,污泥产甲烷性能还是可以的。对于目前的出水,水质还是过高,缓几天在提吧,污泥在这种情况下生长不会好。适当补充复合肥料。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

100
发表于 2008-8-12 14:02:27 | 只看该作者
最近总觉本网运作速度顶慢,有改善空间吗?需要另帖(-----2)延续吗? 搞很久,放弃楼上贴图,改贴此帖。 有透明大泡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 06:06 , Processed in 0.136076 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表