入门




我觉得,污水入门最关键(1)知道一些水质方面的东西,COD、BOD、MLSS/、SV30、什么污泥负荷,容积负荷等(2)哪就是知道一些处理工艺的东西,(3)相关的污水处理设备
清啦

5万

积分

2825

金钱

2454

帖子

超凡水师

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章

QQ
342
发表于 2011-11-8 16:31:31 | 只看该作者

回复 349# 的帖子

这个虽说是入门,但都是一些书上的东西,不需要有人刻意给你讲解吧,不如自己去看看书,如果这点东西都懒得看书,那也没啥好说的了,给这样的哥们讲得再清楚,他也未必高兴去学

137

积分

8

金钱

14

帖子

初级水师

343
发表于 2011-11-8 18:19:03 | 只看该作者

法规

有用吗?

生活垃圾应急处置技术导则RISN-TG005-2008.doc

59 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金钱 -1

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

344
发表于 2011-11-8 22:30:58 | 只看该作者
好困。。。好久没来了,连一页都看不下去,如果说入门,个人认为首先做好水质分析。其它都是虚幻。而COD只是一个化学反应,千万别过度解释。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

345
 楼主| 发表于 2011-11-8 22:36:45 | 只看该作者

回复 352# 的帖子




放心吧,解释再多,理解和体会的也只有十分之一。 很多人还把COD当做是C,应该给他们指出,COD是用O来表征有机C源

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

346
发表于 2011-11-9 19:36:17 | 只看该作者

回复 169# 的帖子

余版 对于新手的我 首先要感谢你的无私 不过不知道余能否在后面解答中,尽量说明一下产生这样的现象的原因(最好是本质原因),比如为啥在温度为20度一下,UASB调试就会经常失败,当然这个可能有些麻烦。这个只是我的建议,请余不要见怪

5190

积分

72

金钱

139

帖子

黄金水师

347
发表于 2011-11-10 10:47:31 | 只看该作者

工业废水中的BOD

编辑掉,怎么会发了两次。呵呵

5190

积分

72

金钱

139

帖子

黄金水师

348
发表于 2011-11-10 10:47:31 | 只看该作者

工业废水中的BOD

原帖由 yoruba 于 2011-7-6 00:09 发表 我想,你要么还停留在学校的设计阶段,要么是做生活污水的。应该错不了吧 我们做工业水设计,基本只看COD,即使考虑生化性,BOD也仅仅是评价手段中有限的一个。
这段话由于水平原因没完全理解透,是否可以这样理解:工业废水设计所需的工艺经常不局限于生化工艺,就算是生化工艺,B/C比也仅考虑能不能可生化,确定能不能用好氧工艺,或者说好氧前面需要加水解酸化等工艺来提供生化性?

436

积分

72

金钱

12

帖子

青铜水师

349
发表于 2011-11-10 11:03:40 | 只看该作者
好读书,不求甚解,随便看看!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

350
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:27:57 | 只看该作者



原帖由 niyaming 于 2011-11-9 19:36 发表 余版 对于新手的我 首先要感谢你的无私 不过不知道余能否在后面解答中,尽量说明一下产生这样的现象的原因(最好是本质原因),比如为啥在温度为20度一下,UASB调试就会经常失败,当然这个可能有些麻烦。这个只是 ...
原因这个东西,真不是一句半句能说清楚的,我们有针对性的探讨吧 厌氧这个反应,实际是两大类反应串连在一起,第一类是产酸类,第二类是产甲烷。两类细菌的活性都随着温度变化而变化,但是产甲烷类细菌随着温度降低活性降低得更快。当温度比较低时,产甲烷细菌的活性低的实在不靠谱,而酸化类细菌的活性虽然也降低,但还马马虎虎。所以废水进入后,酸化效果仍然可以,但是酸化后的VFA难以被产甲烷细菌转化为沼气,所以VFA产生了积累,这样就导致了运行酸化,GAME OVER了

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

351
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:30:35 | 只看该作者

回复 355# 的帖子

我的原意是说,B/C比存在一定的不准确性,测定也很繁琐,有时需要综合考虑其他因素,包括经验性的东西

4万

积分

3112

金钱

665

帖子

王者水师

352
发表于 2011-11-10 16:03:20 | 只看该作者

回复 359# 的帖子

B/C很不靠谱,刚毕业在药厂做EHS,新厂子环评结果B/C=0.6+,看到这就知道了 用B/C来衡量可生化性多么不靠谱

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

353
 楼主| 发表于 2011-11-10 22:12:28 | 只看该作者

回复 360# 的帖子

很正常的数据,一来可能是有机物浓度过高,二来可能是溶媒惹的,三来稀释对抑制性的影响也不可忽略

130

积分

66

金钱

19

帖子

初级水师

354
发表于 2011-11-11 08:51:27 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

的确是粗枝大叶的行业,有时感觉模棱两可的东西,还必须根据经验去设计去分析。有些蛋疼

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

355
发表于 2011-11-12 08:44:54 | 只看该作者
我过来请教个关于集水池的问题,在一些书本上看到集水池的作用,主要是调节来水量与泵的抽水量的平衡,避免水泵频繁开启。本人比较愚笨,虽然文字上是可以很容易理解的它的作用,但是如果是到实践当中,它是怎么设计的,想请教版主,能不能麻烦一下画个原理图,它究竟是怎么调节水量的平衡

8565

积分

502

金钱

290

帖子

黄金水师

356
发表于 2011-11-12 19:06:09 | 只看该作者
再问一个问题,为啥好氧池氨氮浓度过高会引起二沉池出现浑浊现象?

132

积分

11

金钱

4

帖子

初级水师

357
发表于 2011-11-14 09:58:49 | 只看该作者
谢谢楼主~学习啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

358
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:36:29 | 只看该作者

回复 363# 的帖子

大三做过污水泵房的毕业设计吗? 高液位起泵,低液位停泵,这个应该听说过吧

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

359
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:38:16 | 只看该作者

回复 364# 的帖子

这是两码事,没有必然联系。 但是实际中可能存在以下因果:氨氮高---硝化量大---好氧出水硝酸盐高---二沉池反硝化---释放氮气---托起污泥---出水浑浊

1万

积分

1192

金钱

672

帖子

铂金水师

360
发表于 2011-11-14 15:21:12 | 只看该作者
个人对厌氧了解太少,也没有工程经验 我想请教 对于IC反应器,启动初需要投颗粒污泥会利于调试,如果不投外购颗粒污泥的话,直接原水可以吗?一般的IC反应器调试成功得多久呢? 如果一旦成功运行被破坏,需要重新启动的话或者叫做需要恢复处理能力的话,还需要投颗粒污泥吗? 恢复时间有多久?